Author:  PLCBUSguru [ Fri 21. Aug 2009, 17:15 ]
Post subject:  Blitze bei der Status-Abfrage

Bei einer Status-Abfrage im 1-Phasen Modus kommt es bei den Dimmer-Modulen 2263D zu Blitzen.

Die Module schalten kurzfristig auf 100% Helligkeit, wenn bei einer Status-Abfrage ein Acknowledge angefordert wird.

Der Status-Befehl 0x0F (STATUS REQ) benötigt kein Acknowledge, da die Antwort über die Antwortbefehle 0x0D (STATUS ON) bzw. 0x0E (STATUS OFF) zurückgeschickt wird.

Author:  PLCBUSguru [ Mon 26. Oct 2009, 20:26 ]
Post subject:  Re: Blitze bei der Status-Abfrage

Zwischenzeitlich sind neue Dimmer-Module mit aktuallisierter Firmware erhältlich.
Bei diesen Modulen ist die Problematik der "Blitze" beseitigt.

Author:  juxmw [ Tue 3. May 2011, 19:47 ]
Post subject:  Re: Blitze bei der Status-Abfrage

Danke für die Info - sehr hilfreich !